作者:微信文章
这里简单介绍工商储平台的3个智能特色场景:

w1.jpg


    动态电价下的的智能控制;

    功率削峰场景下的智能控制;

    光伏波动场景下的智能控制;


第一个场景是动态电价下的环境变量因子。通常系统端有PV 的输入功率变化,有Load 负载端输出功率变化,那么如何在动态电价下,系统做出正确的策略呢?

w2.jpg

上图是我们系统能够根据采集到的电价,自动计算出当天的平均电价线, 通过实际电价与平均电价的比较,针对当天 24个小时自动划分出低Grid电价区域和高Grid 电价区。  同时,根据电池实际SOC 的状态 以及光伏的功率信息,系统做出 充电、放电的指令,以满足收益最大化。

在第二个场景中,我们知道,目前的电费是根据年度最大的功率Peak 与功率Peak 费率r 与 实际电耗与电费的费率e 构成。  合理的最大功率的设置,不仅仅可以节约功率费用,也可以满足电耗能费用的降低。 目前市场上大部分公司,采用的是固定最大功率设置方式,这么做虽然简单,但无法满足复杂计费模式下依然可以达到最佳的节约。

好的算法不仅仅可以采用了简单的Peak 功率设定,而且能够根据电网公司复杂的算法引入了AI来设计最佳的Peak 点, 进而动态配置最佳的最大功率设置点,来达到费用节约的目的。

第三个智能是白天日照光伏场景下,如何进行稳定的负载功率输出。正常PV 稳定的功率输入前提下,系统可以非常容易的做出判断:负载优先,然后再对电池进行充电。

但由于PV功率因为 云影快速变化(fast irradiance ramp)或者 光伏组串温度突变(风吹导致温度瞬降)、PV 侧电缆接触不良导致输入功率的波动。 高频波动会让 电池 在 “充电→放电” 之间快速切换:影响包括:

    逆变器寿命缩短(继电器、IGBT 热冲击)

    BMS 频繁切换状态机(不利于循环寿命)

    充放电震荡

    输出功率不平滑 → 输出功率抖动

    无功补偿(Q)调节不及时 → 电能质量下降


目前AI 智慧算法中添加了PV稳定性预判算法。稳定性算法的机制是源于ESY sunhome 在PV数据库的场景判定结论,同时考虑了电池切换的合理时间。 当检测到PV 在频繁波动时候,AI 预判PV 为不稳定阶段,此时由电池完全接管负载放电,并设置合理的接管时间;当虚拟VSG 预判PV 处于稳定状态后,由PV 接管负载优先模式,电池则处于充电状态。 通过预判算法,避免了高频波动导致的电池 在 “充电→放电” 之间快速切换,也使得负载功率在白天得以稳定输出。