萍聚社区-德国热线-德国实用信息网

 找回密码
 注册

微信登录

微信扫一扫,快速登录

萍聚头条

楼主: xinyi

[其它] 请教大家,地暖不热

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-9-29 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
xinyi 发表于 2015-9-29 12:17
引用:  chezshen 发表于 2015-9-29 11:57     
室内问题太高,达不到地暖工作设定温度,基本要20度,以下,室内温度,应该可以工作了,你们可以去看看设置,是不是设置的不对。...

我们就是家里总阀门口一块似乎有点温,其他地板就是冰冷的,开到6按说是30度,早上还能被冻醒了!和你们情况不一样,屋里就不暖,地面就根本冰冷的。我都要怀疑是不是没装地暖,开关简直就是摆设。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-9-29 22:08 | 显示全部楼层
如果地暖打开了,地上铺的是地砖的话, 会有一点温度,但如果是木地板感觉有温度,不是好事,是坏事。因为地热的水温是有限制的, 不可以太热, 好像是五六十度,这个温度作为暖气片,感觉是烫的,但作为地暖是感觉不到地是热的。如果超过这个温度,会降低地热的使用寿命,严重的话,直接爆管。所以地暖开了,整个屋子温度上来了,说明地暖是好的。如果稍微学点, 你可以打开那个地暖连接箱,里面可以看到进水管出水管,还有地暖环布置情况。在打开的情况下,就是温度调节的最高的情况下,摸一下出水管,如果是热的,那就对了。 如果是冷的,就让开发商来看一看。如果室内温度本来就高于25度,估计温度调节器开到最大也不见得有用。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
头像被屏蔽

TA的专栏

发表于 2015-9-29 22:24 | 显示全部楼层
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-9-30 09:41 | 显示全部楼层
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-9-30 10:06 | 显示全部楼层
建房的时候Estrich要靠地暖烘干,如果地暖没用,老早就发现了。Estrich干不了,地砖也没法铺。
房子在建的时候你都没去看过?
估计还是你自己设置没弄好
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-9-30 19:40 | 显示全部楼层
如果地暖和暖气片一起用的话应该有一个叫Festwertregelstation,里面有一个Heizungspumpe。你看一下那里是不是哪一个阀门没开或那个Pumpe不在工作。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-9-30 21:56 | 显示全部楼层
xinyi 发表于 2015-9-29 22:04
没找到总控制开关,各个房间都一样的开关啊。哎,还是加钱做的,早知道就干脆一般暖气片得了,担心死了!

地下室有机器啊 那里调节的,设定温度什么的 看看说明书,还有就是他们说的放气的事了,还有你可以听的,地暖工作的时候,管子和设备连接处的会有声音的,靠近听,很明显的机器工作声音。不过我家是地暖热,厕所的暖气片从来不热
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-9-30 21:58 | 显示全部楼层
xinyi 发表于 2015-9-29 22:06
我们就是家里总阀门口一块似乎有点温,其他地板就是冰冷的,开到6按说是30度,早上还能被冻醒了!和你们 ...

晕 你在哪,咋还能冻醒,这天不冷啊,家里暖气还没开,卧室有23度的,盖个不厚的辈子正好。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-9-30 22:46 | 显示全部楼层
按说怎么三天都应该热了,不排除管道内气体太多,达不到好的热水循环效果
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-10-1 10:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 老屯 于 2015-10-1 10:19 编辑

暖气机是根据室外温度,和设置里的一个曲线,来决定暖气的温度。
曲线可以调节,由两个温度点来确定。
水暖工则根据房子的保温的水平设置曲线。
55的房子的暖气的温度曲线是室外温度20度,暖气温度20度,室外零下20度,暖气温度35度。
这个温度低于人的体温,因此,大部分地板永远不会觉得热的。
但室内温度的确是已经达到了,冬天最冷的时候也很舒服。
老房子的保温比较差,这个曲线会调的比较高,天最冷的时候,地上有些管子密集的地方会感到很暖和。零下十度以上的时候,就是觉得不冰脚,挺舒服,但是也不是热的。
至于暖气的通断,则是由室内墙上的温度传感器加上这个传感器的温度设置拨盘来确定。室内温度低于这个拨盘设置的温度,这个控制器就会通过电缆打开地暖分配箱里对应控制器的那个房间里的水管的水阀。
在暖气的设置上可以看到当前的暖气的温度,和应该达到的温度。如果没有达到设置要求,就要找水暖工检查机器了。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则

手机版|Archiver|AGB|Impressum|Datenschutzerklärung|萍聚社区-德国热线-德国实用信息网 |网站地图

GMT+2, 2024-6-2 07:11 , Processed in 0.294467 second(s), 15 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表